請問原位標注中的6?25 4/2 中上排中部兩根鋼筋以及下排的兩根是通長筋嗎?
集中標注中的2?25是角筋也是通長筋,那紅框圈出來的原位標注中除去兩根角筋是通長的,剩下的四根支座負筋鋼筋是通長的嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
上部2根通長筋,上排2根負筋挑出1/3 上二排2根負筋挑出1/4長度
2021-08-17 21:13:40
-
剩下四根不是通長的,一邊長度為1/3梁長
2021-08-17 20:57:37