造價小白 2021-08-17 11:14:45 | 北京市 安裝設計預算計價軟件GCCP | 1292查看 3回答
VRV的兩管制到底是2根管還是3根管
昨天和同事關于VRV的2管制產生了分歧,請老師幫忙指教一下:
我理解的VRV2管制應該是2跟VRV管,1根氣管+1根液管+1根冷凝水排水,而同事理解的是VRV2管制應該是1根VRV管+1根冷凝管,他表示說,這1根VRV管是氣體和液體共用的,請問老師哪種理解是正確的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是1根氣管+1根液管+1根冷凝水排水
2021-08-17 11:30:45
-
你的理解是對的,1根氣管+1根液管,用保溫包在一起。冷媒需要循環的,按你同事的說法無法循環的
2021-08-17 11:33:40
-
你是對的,你同事是外行
2021-08-17 11:35:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看