上帝之手 2021-08-13 11:28:33 | 北京市 土建 | 656查看 1回答
平面圖示意長度和配筋表的長度不一樣,以哪個為準,還有雙層雙向板配筋,板面附加筋不
平面圖示意長度和配筋表的長度不一樣,以哪個為準,還有雙層雙向板配筋,板面附加筋(和支座負筋)及柱帽上鐵加筋不用再帶彎了把,只有單層雙向配筋板,局部面筋(支座負筋)為了保證質量才加彎鉤(板厚-上下保護層),是不是這樣,各有什么依據
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
示意長度和配筋表的長度不一樣,以配筋表為準,還有雙層雙向板配筋,板面附加筋(和支座負筋)要再帶彎,柱帽上鐵加筋不用再帶彎。。
首次提交 2021-08-14 08:44:11 最近修改2021-08-14 08:45:12 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看