小熊 2021-08-09 17:29:43 | 湖北省 土建 | 6339查看 1回答
一跨梁中有三節,箍筋這樣布置對嗎?
原始的集中標注箍筋是C8@100/200(2),然后這是一跨,左邊右邊都不一樣,按照我下圖這樣布置之后是不是中間就是那個默認的C8@100/200(2),其余的左右兩邊就變了,也不會重復。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:箍筋輸入C8@100(2)[2400];C8@200(2)[梁凈跨度-2400-2100];C10@100(2)[2100]
2021-08-09 17:33:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看