口水豆沙色 2021-08-09 15:22:56 | 北京市 安裝結算 | 1371查看 2回答
關于T接端子計算問題,詳見截圖。
老師好,系統圖配電箱至戶外T接箱,目前計算T接端子個數以及如何確定T接端子的型號。1、因為使用了室外的T接箱,所以不用計算電纜頭;2、已知主電纜是YJV-4*120+1*70,請問T接端子是套120mm2還是套取120mm2及70mm2兩個型號的定額。詳見截圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、室外的T接箱,是電纜就要計算電纜頭;
2、主電纜是YJV-4*120+1*70,是套120mm2電纜頭
2021-08-09 15:30:15
-
如果采用T接端子;(如果采用電纜頭,就不用計算銅端子)
120mm2;20個
70mm2;5個
50mm2;12個
25mm2;3個
2021-08-09 16:17:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看