求指導:消防礦物電纜從總配電箱出來先走橋架→電井明敷→屋頂明配管到末端電箱?
我在軟件中要怎么布置?我目前是這樣操做的:配電箱到電井段橋架用橋架配線,電井明敷電纜用布置立管,屋頂末端電箱進線用手工繪制,有沒有好的方法求分享指導,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這就是最好的方法。不能用設置起點(不符合用的條件。)
2021-08-09 06:42:04
-
總配電箱設置為起點,電井你可以都布置橋架嘛(橋架要設置為不計算),在屋頂新建配管配線電纜,然后從屋頂配電箱拉到橋架,選擇起點就好了。
2021-08-08 23:01:47