。 2021-08-06 20:17:17 | 陜西省 安裝 | 635查看 4回答
給排水套管問題
1.為什么冷凝水管穿空調板有塑料套管或者鋼套管,而雨水管穿空調板沒有套管呢。有沒有規范明確要求?
2,排水管設置阻火圈后是否就不設置穿樓板的鋼套管?阻火圈是否只設置與大于100的管道?小于100的排水立管還是要設置鋼套管?有沒有規范明確要求?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
雨水管穿空調板不用套管;排水管設置阻火圈后可以不設置穿樓板的鋼套管。
2021-08-06 20:20:07
-
給排水套管問題
答:1、冷凝水不需要套管
2、是的
2021-08-06 20:35:20
-
為什么冷凝水管穿空調板有塑料套管或者鋼套管,而雨水管穿空調板沒有套管呢。有沒有規范明確要求?
答:實際上可以不設套管也可以。 設套管的目的是怕管熱脹冷縮損壞。
2,排水管設置阻火圈后是否就不設置穿樓板的鋼套管?阻火圈是否只設置與大于100的管道?小于100的排水立管還是要設置鋼套管?有沒有規范明確要求
答:大于等于100要設,有規范。你查下圖集也有寫
2021-08-06 23:34:32
-
阻火圈和鋼套管,沒關系,有阻火圈也要有鋼套管,冷凝水管穿空調板也要看圖的不是一定有
2021-08-07 08:37:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看