蘋果汷の貴族 2021-08-05 08:54:37 | 陜西省 安裝結算 | 597查看 2回答
電氣配管和電纜(室外)
1、請問從總箱ALZ到電表箱(AW1),請問藍色這圈框起來的是直埋挖的溝是嗎?且里面輻射的電纜不需要穿管是吧?
2021-08-05 09:11:14 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.這種出戶管是隨結構預留出外墻1.5米,不存在挖溝問題。2.后期敷設電纜,必然要有補充的墻外平面圖紙,按圖紙要求做即可。穿管直埋均有可能,穿管敷設的可能性更大些。
2021-08-05 09:13:03
-
查看標注,需要穿管敷設
2021-08-05 08:58:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看