冰冰 2009-03-16 09:17:31 | 遼寧省 其他專業 | 572查看 4回答
剪力墻鋼筋問題
兩暗柱間的剪力墻水平分布筋,墻凈長是1175,鋼筋匯總計算時的計算式是1725-15+15D+400-15+15D。為什么是1725,而不是1175。還有400是什么?謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據規范,剪力墻水平鋼筋外側應連續通過暗柱,內側鋼筋在暗柱中彎錨。計算式中的400就是暗柱寬度。
2009-03-16 09:26:17
-
答:除設計原因,剪力墻一般要連續通過暗柱
2009-03-16 09:22:35
-
回答;剪力墻水平筋是要連續通過暗柱的。
2009-03-16 09:38:34
-
你要知道如果是1175的話,墻與柱那是斷開的,所以水平筋是要伸入暗柱的,400應該是暗柱的寬度吧。
2009-03-16 09:44:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看