安裝造價新手 2021-07-29 12:50:41 | 重慶市 安裝 | 8514查看 5回答
短路隔離器,系統圖寫的是3個,但是平面圖只看到一個,是以系統圖為準還是平面圖呢?
短路隔離器,系統圖寫的是3個,但是平面圖只看到一個,是以系統圖為準還是平面圖呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般以平面圖為準
2021-07-29 12:51:35
-
是以系統圖為準
2021-07-29 12:52:05
-
問一下設計,這么幾個探測器,不需要3個“短路隔離器”,是不是系統圖標錯了。
2021-07-29 13:41:10
-
一個隔離模塊不能帶超32個點,這里超32個了,應該不止一個隔離模塊
2021-07-29 14:16:39
-
主要看平面圖,需要注意的是規范要求每個隔離器所帶點數不能超過32點,跨越防火分區要增設隔離器,看看平面圖怎么設計的吧
2021-08-13 09:50:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看