白毛浮綠水 2021-07-28 20:31:20 | 山東省 安裝 | 611查看 1回答
母線計算
老師們,,望指點,,1、低壓開關柜總共有5m,,,是不是分別計算主母線,零線、接地線,,,,這段接地線是不是引導地下與接地母線相連?那零線最終和誰相連
3、低壓開關柜總共有5m是沒有包含變壓器 的,,還需要加上變壓器 的長度嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
主母線15米+零線5米(125*10銅母線)
接地5米(80*8銅母線)
不包括與變壓器之間的工程量。
(是外部的電纜、電線中的火線、零線、接地線到配電柜中連接)
2021-07-28 20:41:12