查無此人 2021-07-26 14:45:01 | 北京市 土建安裝市政機電施工 | 602查看 1回答
求問專家,距離樓外墻只有1m,井底深度3m至6m的電纜井開挖。常見的土方支護形式
謝謝老師!
圖紙上沒有畫怎么支護,我現在要編制電纜井施工方案和做預算。
大家指點我一下,這種距離外墻這么近的電纜井開挖,常見的土方支護形式有哪些呢?
最好有大樣圖或者圖集,有的話請發至1652947666@qq.com
土釘錨桿肯定用不了,沒有操作面
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這種不能一概而論,需要根據你井的地質資料,還有你這個外墻是屬于什么結構,外墻里面是什么構筑物,個人認為保險的方式是采用沉井的方式來施工電纜井。
2021-07-28 15:09:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看