李 2021-07-26 14:40:36 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 557查看 2回答
各位專家求教 電氣
各位專家 1、圖三 我框柱的那個位置代表什么意思?
2、PD2箱w1上面框住的都是什么意思
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖二的2*1.5 2是數量,1.5是直徑,PC20是管徑為20豪米的聚碳酸酯管,CC是敷設方式。僅供參考,不一定對。
圖三不知道了。
2021-07-26 14:49:34
-
這個是采用集中電源控制的應急照明回路,WL+數字是回路編號,系統圖對應的是各回路配管配線和敷設方式,末圖是平面圖繪制不完整,各回路沒有繪制到等高點,需要手動補充,要注意一點,集中電源供電的應急照明回路上的應急燈具是帶地址碼的,敷設防止有兩種,電源2*1.5+信號2*1.5共管SC20,若有的燈具支持電源線帶信號,那就只要2*1.5電源線即可,這個系統圖存在問,應急照明回路規范要求時金屬管道,這個PC應該做變更
2021-07-26 15:26:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看