realfox@126.com 2009-03-12 19:32:44 | 云南省 其他專業 | 2223查看 4回答
承插式砼排水管管徑1200膠圈接口,定額上沒有,應該怎么處理
承插式砼排水管管徑800--1200,定額上最大管徑600,圖紙上采用膠圈接口,定額上承插式砼排管沒有橡膠圈接口,套定額時應該怎么處理
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納承插式砼排水管就是橡膠接口,橡膠圈已包含在內,不用單獨計算,材料可以換算。北京市政定額有大管徑的承插口哦。
2009-03-13 11:57:02
-
承插式砼排水管管徑800--1200,定額上最大管徑600,圖紙上采用膠圈接口,定額上承插式砼排管沒有橡膠圈接口,套定額時應該怎么處理 回答:該工藝已含在定額中不再另行計算
2009-03-12 19:44:02
-
看看市政和安裝里有沒有更接近你的,最主要是施工工藝相似,主材不同可以抽換.
2009-03-12 23:01:57
-
承插式砼排水管管徑800--1200,定額上最大管徑600,圖紙上采用膠圈接口,定額上承插式砼排管沒有橡膠圈接口,套定額時應該怎么處理. 套用市政定額。
2009-03-12 19:36:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看