sixtones 2021-07-22 19:36:23 | 江蘇省 安裝預算 | 1377查看 7回答
配電箱系統圖
此處的3P/80A的開關是和浪涌保護器一套的么。組價的時候十分需要分開計算?感謝回答!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
此處的3P/80A的開關不是和浪涌保護器一套的。組價的時候十分需要分開計算。
2021-07-22 19:52:41
-
成套配電箱,只需計取配電箱的安裝費。
2021-07-22 19:46:09
-
配電箱系統圖
答:1、是這個接地保護系統的,分開組價計算的
2、屬于成套配電箱之內的,一般的不單獨計算費用,包含在配電箱之內的
首次提交 2021-07-22 19:49:59 最近修改2021-07-22 19:50:35 (修改過1次)
-
組價不用分開。成品配電箱內的,不用單獨組價。
2021-07-22 20:05:05
-
P/80A的開關是和浪涌保護器一套的
是包括 在配電箱 的總價中不單獨計算
2021-07-22 20:05:21
-
不是的,
2021-07-23 08:26:30
-
1、不是一套,單獨的元器件。
2、元器件不要算安裝費,不要計價,成套配電箱整體到貨的,現場只用安裝配電箱,不要考慮現場安裝箱內的元器件。
2021-07-23 09:21:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看