砌筑方溝套哪些定額
1.2*1.5m電力管溝:
1、素土夯實;
2、200mm厚C20素砼底板;
3、DP M10預拌干混砂漿(M10水泥砂漿)找坡2%;
4、DM M10預拌干混砂漿(M10水泥砂漿)砌MU20燒結普通磚側墻;
5、墻身內側20mm厚DP M10預拌干混砂漿(M10防水砂漿)抹面;
6、C20鋼筋砼臺帽,8Φ8,Φ8@250;
7、C30預制鋼筋砼蓋板,DM M10預拌干混砂漿(M10水泥砂漿)座漿;
8、電纜托架預制件,水平間750mm,豎向間距200mm;
9、管溝每隔20m設沉降縫 ,沉降縫貫穿整個斷面,縫寬1-2cm,縫內填塞粘土膠泥,外用砂漿抹平;
10、電纜溝一側敷DN100PVC管(電力通信電纜用管);
11、C20混凝土包封;
12、商品砼,鋼筋制安,具體工程量及做法詳見施工圖。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜溝砌筑 按照m3計算方量(看下是否包含墊層和抹灰,如果沒有包括單獨列項)
DP M10預拌干混砂漿(M10水泥砂漿)找坡2%; 套用地坪砂漿找平
DM M10預拌干混砂漿(M10水泥砂漿)砌MU20燒結普通磚側墻; 套用墻面抹灰砂漿
鋼筋單獨列項
預制蓋板 套用預制鋼筋混凝土蓋板定額
支架套用支架定額,
沉降縫套用變形縫定額,按米計算
100pvc管單獨列項
C20砼包封套用市政定額中的管道帶基混凝定額。
OVER