  • 關于橋架防火堵洞小問題

    1、橋架支撐架一般是現場制作的多還是成品購買的多呢?圖紙并沒有明確說明橋架的支撐架做法,那是默認按成品購買考慮嗎?

    2、橋架防火堵洞是這么說的“(4).配電間(豎井)內線路均為明敷,所有孔洞待電氣設備安裝完成后用防火堵料(GG無機防火堵料、HH有機防火堵料、GXT電纜防火包)封堵。”那么1)這里說的是不是防火堵洞的意思?2)防火堵洞是每一處都用到了這三種材料嗎?還是某些部位用三種選擇其一?3)沒有說防火隔板是不用防火隔板的意思嗎?4)定額組價防火堵洞用盤柜下子目嗎?為什么?工程量是每個橋架穿樓板一次算一處嗎?還是一個電井算一次?5)GG無機防火堵料、HH有機防火堵料、GXT防火包用防火涂料子目嗎?防火涂料的單位是kg,這個工程量要怎么計算?防火包是要按“包”計算的吧?這個工程量又要怎么計算?圖紙也沒說用什么型的防火包6)如果有防火隔板的話防火隔板的工程量要怎么計算呢?

    謝謝!!問題有點多,防火堵洞這塊一直也沒弄明白,希望得到詳細的解釋!非常感謝!!!這電井里面有好多橋架

    電井

    豎井


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、橋架支撐架一般采用現場制作相對較多;(現場較為復雜,支架形式較多,統計分析采購較為困難);

    2、防火堵洞,一般材料使用較多的是有機堵料(橋架外)、防火包(橋架內填塞及外部洞口縫隙較大時填塞)及防火板(洞口底部托板);無極堵料一般在地面預留洞口較大時修正使用(較少或基本不用);

    3、圖中的隔板是橋架內增加隔倉用;

    4、定額盤柜下是指配電間內柜采用下進出線是(電纜溝形式),隔絕與電纜溝空間采用;----按進/出線柜數量;

    5、工程量計算需熟悉現場施工方法、留洞尺寸等情況計算體積。然后按百分比分攤為有機、防火包;板按比留洞口每邊大于5cm計算;