leo、 2021-07-19 17:08:01 | 廣東省 安裝 | 843查看 1回答
消防電氣回路
系統圖這樣表示,從B1. MK1箱出線,圖一S回路是不是只需要計算單回路,不用算到配電箱?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防電氣回路
答:1、這個屬于弱電消防線路
2、所有的出線都是從控制室或者消防端子箱
3、S表示信號線,D表示電源線
2021-07-19 17:10:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看