打工仔 2021-07-18 08:50:51 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 5297查看 3回答
預制疊合板,60(預制)+70(現澆)
是否用疊合板(預制板底)+現澆板繪制?
由此來在70mm厚的現澆板上布置底筋?厚度150mm的板是否為預制疊合板?如果是多少預制,多少現澆?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
查看一下疊合板平面布置圖
首次提交 2021-07-18 08:54:04 最近修改2021-07-18 08:58:53 (修改過1次)
-
是否用疊合板(預制板底)+現澆板繪制?----預制部分是疊合板整厚+疊合板,現澆部分用板繪制。
由此來在70mm厚的現澆板上布置底筋?-----預制部分沒有底筋
厚度150mm的板是否為預制疊合板?如果是多少預制,多少現澆?-----預制板范圍看預制板布置圖。
2021-07-18 09:17:57
-
疊合板60厚上布置底筋,現澆板70厚布置面筋,也就通常是60+70。
2021-07-18 10:43:32
-
裝配式疊合板,預制60mm,現澆70mm
1、預制60,是用裝配式(預制底板)畫嗎?2、現澆70,還是用現澆板板畫嗎?2021-05-12 12:12:33 補充
-
請問疊合板(60預制+70現澆)里的馬鐙筋是如何布置的,是預制層和現澆層分開來的
請問疊合板(60預制+70現澆)里的馬鐙筋是如何布置的,是預制層和現澆層分開來的嗎,預制層里有一排馬鐙筋,現澆層里有一排馬鐙筋,是這樣的嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看