加油丫yy 2021-07-17 19:03:49 | 浙江省 安裝預算 | 2268查看 2回答
一層有3個防火分區(qū),二層有3個,三層有3個,每個防火分區(qū)一個消防端子箱
這些端子箱之間怎么接線,信號線是每個箱都自己接到消控室嗎?電源線是消控室出一個回路把所有箱子都連起來嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
(信號線)干線是每個層消防端子箱都自己接到消控室主機柜。
電源線干線是消控室出一個回路把(三層)所有箱子都連起來,層數(shù)越多,消防設備越多,就要增加回路。
2021-07-17 19:15:35
-
看平面圖
2021-07-18 08:20:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看