阿偉 2021-07-16 11:40:04 | 廣東省 安裝機電 | 1665查看 3回答
排水立管設計阻火圈及穿樓板套管的問題
設計說明有提到塑料立管DN100及以上管道需設置阻火圈及穿樓板套管,請問設置了套管還需要設置阻火圈嗎,沖突嗎,二者有什么依據可以同時設置的;在哪里可以找到依據?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
二者的作用不同,安裝位置不同,沒有沖突。不需要依據,有設計要求,即可。
2021-07-16 12:13:38
-
排水管一般不需要設置穿樓板套管
需要 阻火圈
2021-07-16 11:42:43
-
二者的作用不同,安裝位置不同,沒有沖突
2021-07-16 12:26:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看