靜看時間流逝。 2021-07-15 17:48:25 | 山東省 安裝 | 1146查看 3回答
相鄰配電箱連接方式
相鄰這兩個配電箱和應急照明集中電源之間沒有橋架,挨得很近,有必要線路到地面再上來嗎?系統(tǒng)圖是CC/WC/FC.
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只能,下出下進或上出上進,不得側面連接
2021-07-15 17:53:41
-
我們算的時候 可以按圖紙上算 結算時 你可去現場看一下 如果 沒有按圖施工 你再扣掉
2021-07-15 17:54:12
-
間距超過0.5米,就有必要。指暗配管、暗裝箱。(明配管、明裝箱不用)
首次提交 2021-07-15 20:14:15 最近修改2021-07-15 20:15:56 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看