揚 2021-07-12 11:44:40 | 廣東省 土建 | 1549查看 1回答
下掛梁的鋼筋信息
1、當洞頂與板的距離小于過梁高度時,過梁與板澆筑在一起(所謂的下掛梁)。
問題:
例如當梁的高度為400,梁的箍筋是C6-100/200(加密與非加密區),梁的保護層厚度為15,門洞寬度是900,請問下掛梁的鋼筋是否如下圖編輯?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:這樣是錯誤的,箍筋在其它鋼筋里面計算輸入的?!救绻聮炝旱墓拷顩](méi)有加密時候可以的,如果不是的需要計算根數】
2021-07-12 11:51:53