MING 2021-07-09 16:33:05 | 廣東省 土建安裝機電電力安裝算量GQI | 832查看 3回答
配電箱這兩個是什么類型斷路器,一個有圈,一個沒圈,有何差別?
2021-07-09 16:34:07 補充
藍色圈起來Pe=5kw是防雷嗎?有工程量發生嗎?組價的時候按什么考慮
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
都是微型斷路器,前面是2P,后面是1P
帶圈是有漏電保護,沒有就不帶。
2021-07-09 16:38:03
-
帶圈的是帶漏電保護的微斷,藍圈表示額定容量。
沒有工程量發生的,你只用考慮裝一臺配電箱,里面的元器件是廠家成套好的,不可能發散件到現場裝的。
2021-07-09 16:44:25
-
前面是帶漏電保護器的斷路器;后面斷路器不帶漏電保護器。
5kw是本配電箱額定容量。
不用另外套定額(含在配電箱的設備費中)
首次提交 2021-07-09 17:52:03 最近修改2021-07-09 17:52:57 (修改過1次)