-
realfox@126.com 2009-03-05 14:05:26 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 477查看 3回答
請問2004年遼寧省土建定額帶地下室的人工、機械降效和水泵加壓增加的水泵臺板應該怎么計算。其高度按檐
請問2004年遼寧省土建定額帶地下室的人工、機械降效和水泵加壓增加的水泵臺板應該怎么計算。其高度按檐高計算對嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
地下室不計算人工降效和水泵加壓臺班。 第九章 建筑物超高增加人工、機械降效 說 明 一、本定額包括建筑物超高增加人工、機械降效及加壓水泵臺班。 二、本定額適用于建筑物檐高20m以上的工程。 三、同一建筑物檐高不同時,按不同檐高,分別按相應項目計算。 工程量計算規則 一、各項降效系數中包括的內容指建筑物基礎(即設計室內地坪)以上的全部工程項目,但不包括各類構件的水平運輸、措施項目中垂直運輸及各項腳手架。 二、人工降效按規定內容中的全部人工費乘以定額系數計算。 三、吊裝機械降效按措施項目中的各類構件吊裝定額中的全部機械乘以定額系數計算,計入措施項目中。 四、其它機械降效按規定內容中的全部機械費(不包括吊裝機械)乘以定額系數計算。 五、建筑物施工用水加壓增加的水泵臺班,按設計室內地坪以上的建筑面積以平方米計算。
2009-03-05 16:23:17
-
是按室外自然地坪開始計算的,檐高超過20m以上的應計算人工機械降效
2009-03-05 14:26:23
-
請問2004年遼寧省土建定額帶地下室的人工、機械降效和水泵加壓增加的水泵臺板應該怎么計算。其高度按檐高計算對嗎? 1:按室外自然地坪開始計算. 2:檐高超過20m以上的應計算人工機械降效
2009-03-05 14:55:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看