流卡瓦 2021-07-01 15:17:43 | 湖北省 安裝市政預算 | 766查看 3回答
麻煩各位老師,請教一個問題
如圖,DN150的給水管經過閘閥井接消防水池給水DN100和生活水箱給水DN100,請問這個閥門井的閥門是按DN150來考慮嗎?還有就是我需要在A點變管徑為DN100嗎,還是這一整條管道都是DN150一直到B點?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從你 的圖紙看只看見設計標注管徑是DN100,沒有看見DN150的管徑,圖上的消防給水和生活給水是兩根給水管道
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2021-07-01 15:23:24
-
閥門是150的,在B點變徑
2021-07-01 15:23:56
-
圖上的消防給水和生活給水是兩根給水管道 到地下室生活水箱給水 閥門前的管道不詳 過閥門后就是DN100管道啦
2021-07-01 16:05:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看