yi 2021-07-01 11:26:47 | 廣東省 安裝 | 532查看 1回答
消防電
一個防火分區(qū)內有多個短路隔離器,從端子箱到短路隔離器是每個隔離器都要從端子箱接出嗎,還是說一條回路串起來,系統(tǒng)圖為下圖所示,圈起來的黃色方框為一個防火分區(qū)的其他短路隔離器位置
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不用每個隔離器都要從端子箱接出
2021-07-01 14:23:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看