-
番番 2009-03-03 10:03:56 | 湖北省 其他專業 | 987查看 7回答
防水砼的級別
防水砼的B6和B8是什么概念,有什么區別,謝謝問題補充:謝謝各位老師的回復
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納GB 50164《混凝土質量控制標準》根據混凝土試件在抗滲試驗時所能承受的最大水壓力,混凝土的抗滲等級劃分為P4、P6、P8、P10、P12等五個等級。相應表示混凝土抗滲試驗時一組6個試件中4個試件未出現滲水時不同的最大水壓力。 試配要求的抗滲水壓值應比設計提高0.2 MPa。試配時應采用水灰比最大的配合比作抗滲試驗: 抗滲等級 最大水灰比 C20~C30 C30以上 P6 0.60 0.55 P8~P12 0.55 0.50 >P12 0.50 0.45 其抗滲試驗結果應符合下式要求: Pt≥P/10+0.2 式中 P——設計要求的抗滲等級 S是老規范。 P是新規范表示方法 根據蘇聯《地下鐵道設計規范》規定:對建設在含水地層里不帶防水層的結構,應根據施工地區水文地質條件來設計確定混凝土的不透水等級,但不能低于B6等級(B6相當于抗滲標號0.6MPa)。
2009-03-03 10:52:48
-
數值越大,防水要求越高,防水劑的摻量也就越大。具體的摻量還是要參考外加劑的技術參數。
2009-03-03 11:12:20
-
cti1回答的很全面。
2009-03-03 11:13:06
-
沒有B6和B8的,應該是S6和S8或者是P6和P8的吧!四樓回簽的最全面
2009-03-03 11:31:32
-
防水砼與普通砼的區別是防水砼由防水要求,材料成本增加,通常在砼中加入UEA防水劑,這是一筆較大指出,在計算的時候要考慮這筆費用
2009-03-03 10:38:35
-
應該是標注錯誤,應為S6和S8吧。
2009-03-03 10:40:42
-
同意樓上意見防水砼不S6和S8的分別,最近防水砼內也有加UEA的,加UEA是要增加費用的S6和S8的砼是否增加費用要看各地規定
2009-03-03 10:45:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看