陽光總在風雨后 2021-06-26 22:09:46 | 廣東省 土建 | 1553查看 1回答
廣東省定額對于框架結構主體施工搭設的腳手架是如何計算的?
工業建筑,框架結構,層高6米,8層,主體施工腳手架
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你也是要閱讀定額規則才行的,下面就是廣東的主要規則,其它的你就是了解定額規則啰。
一、外墻綜合腳手架搭拆工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以“m2”計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。
13.滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。
14.建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增加1.2m按調增子目計算,不足0.6m的不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。不帶裝修的工程,里腳手架按建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。
2021-06-26 22:18:02
-
求教各位專家,廣東省2010定額里腳手架說明,包含現搗混凝土柱、混凝土墻結構,目前工地只做完主體結構,能否按定額規則計算里腳手架。
-
廣東省18定額,計算了外腳手架,幕墻施工需要重新搭腳手架,還能再計算外腳手架嗎
廣東省18定額,由于幕墻施工預留工作面較大,現在的腳手架無法使用,需要拆除重新搭設腳手架,能再給幕墻的腳手架套定額嗎?能的話依據是什么?
-
廣東省定額計算規則。如圖:措施費綜合腳手架是計算至女兒墻頂還是最高處?天面層梯屋層和機房層外側、排煙井是否需要計算單排腳手架?求指教
-
對于這種突出的柱子,腳手架高度應如何計算,還有機房腳手架并入主體,主體腳手架有高低,要怎么選
1、對于這種突出的柱子,腳手架高度應如何計算,2、還有機房腳手架并入主體,主體腳手架有高低,要怎么選。3、屋面高度平齊女兒墻的高度有高有低,是否應該分段計算
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看