小問 2021-06-24 19:40:34 | 陜西省 安裝施工 | 9341查看 1回答
關于接地鋼板
各位大咖,請教幾個關于接地的問題:1、接地平面圖上小說明里有JD1信息,但是平面圖上沒有標注相應位置,總說明也沒有相關說明,請問這個JD1數量怎么算?說是接進線總箱,哪個是進線總箱?1、也沒有JD2的位置3、弱電平面圖上在電井水暖井畫了一圈也不知道是啥材料,說明也沒有,要怎么算?謝謝大家
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、JD1就是接地 1#板,電源引入 處的接地端子,接進線 總箱外殼,總箱應該在接線間,計算一個,套斷接 卡子的定額
2、弱電平面圖上在電井水暖井畫了一圈是接地 母線,水、電井的接地母線需要豎向引到頂層 ,用40*4鍍鋅扁鋼
3、MEB總等電位箱也在接線間,距地 0.3米
4、每個衛生間有局部等電位板,距地 0.3米見弱電圖
2021-06-24 21:24:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看