華邦 2009-02-27 18:34:25 | 陜西省 其他專業 | 912查看 6回答
請教有關防火涂料問題
請問設計要求中給出的防火等級應該和定額中的刷防火涂料的遍數如何轉換?問題補充:定額中防火涂料不是按遍數記的嗎,設計中給出的是防火等級,比如防火等級是一級,那鋼結構中應該刷幾遍防火涂料?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納涂層厚度與防火極限數據對照表: 防火極限(min) 60 90 120 150 180 涂層厚度(mm) 1.6 2.4 3.1 3.9 4.7
2009-02-28 12:56:04
-
根據設計圖中建筑物使用確定的防火等級的,防火涂料的選定也與設計者有關, 根據圖紙計算,套相應的定額
2009-02-27 20:08:16
-
防火涂料的遍數以等級是有關系的,防火等級是一級的,遍數不得少于兩遍這是規范要求的。
2009-02-28 11:22:25
-
防火等級與定額中的刷防火涂料的遍數沒有關系。
2009-02-27 18:46:02
-
防火等級是依據建筑設計防火規范規定劃分的,主要與建筑物的使用功能有關;定額中刷防火涂料的遍數與防火等級沒有直接關系。
2009-02-27 18:54:43
-
根據防火等級查閱防火涂料具體施工方法,根據具體做法再套相應的定額子目。
2009-02-27 19:22:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看