LionHeart 2021-06-22 09:06:35 | 山東省 土建招投標計價軟件GCCP | 535查看 1回答
含量的修改問題
如圖,設計中干硬性砂漿為30厚,定額里我修改含量之前是20厚,我按照損耗修改了之后想起來水這類的材料和人工的含量是不是也應該做相應調整,但是我又不知道怎么調整,請問各位大佬如何處理這種標準換算里面沒有厚度讓我選擇的情況。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
山東定額,有單獨的干硬性水泥砂漿子目,你套的不對,定額是按20厚考慮的,你在套個調增干硬水泥砂漿就行了。
2021-06-22 09:10:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看