506942890@qq.com 2021-06-12 18:20:01 | 廣東省 預算施工土建計量GTJ | 1817查看 1回答
人防門框墻與剪力墻能不能重復布置?軟件布置剪力墻后再布置門框墻
人防門框墻與剪力墻能不能重復布置?軟件布置剪力墻構建內有鋼筋信息后再布置門框墻,剪力墻按層高布置,人防門框墻墻高到板底,剪力墻在板內計算壓墻筋,實際這兩根壓墻筋的工程量是否需要計算?如不需要,剪力墻的鋼筋信息是否不需要輸入?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
人防門框墻與剪力墻 不能重復布置,軟件布置剪力墻構建內有鋼筋信息后再布置門框墻,按照人防門框墻的鋼筋信息對剪力墻的信息進行修改, 人防門框墻墻高到板底,選中構件之后修改到板底。
2021-06-12 18:34:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看