Hi 2021-06-12 09:26:06 | 江蘇省 安裝 | 3052查看 5回答
軟接長度怎么確定?
請問設計說明中空調室內機及風機出口要采用軟接與風管連接,但是圖紙中未畫或未標出軟接,是要扣除風管長度100-200mm算做軟接的長度嗎?還是不扣除風管長度另外加100-200mm為軟接長度?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟接長度一般按200
2021-06-12 09:27:34
-
沒畫可能 沒有軟管
與設計確定后再計算
2021-06-12 09:28:42
-
按200
2021-06-12 09:43:05
-
圖紙上 風管畫多長就算多長,設計說明如果說有軟連接,就再算200mm長度的軟連接就行了。
2021-06-12 09:54:17
-
所有風管軟接應額定下來,圖上只畫10cm,實際安裝不可能的。至少要算25-30CM。
2022-11-17 17:11:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看