18789420549 2021-06-07 09:25:14 | 陜西省 土建安裝裝飾園林機電 | 491查看 2回答
請教一下
第一張圖電井里的電纜為啥不套電纜頭呢?第二張圖YJY-5*6為啥套的是控制電纜?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
小型電纜可以套控制電纜,單價比較便宜,套電力電纜要乘以系數單價偏高,都可以的
2021-06-07 09:26:49
-
項目特征沒有電纜頭說明,按項目特征組價
實際施工中,從成本考慮,截面16mm2以下,通常采用壓接線端子,
第二個圖,不是控制電纜,是電力電纜??刂齐娎|是KVV等,
圖中的是,無鹵低煙阻燃耐火交聯聚烯烴絕緣聚烯烴護套電力電纜,屬于低壓電力電纜。
2021-06-07 09:28:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看