18789420549 2021-05-28 10:06:12 | 陜西省 土建安裝裝飾園林機電 | 622查看 3回答
請教一下
接地平面圖中的接地母線紅色的和綠色的E線都是接地母線嗎?外甩圓鋼為啥又是φ12?不是16嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
紅色的應該是基礎范圍,綠色的E線是接地母線嗎,外甩圓鋼設計就是φ12的
2021-05-28 10:09:38
-
都是接地母線
2021-05-28 10:11:29
-
1.看地區定額規定,若有“利用底板鋼筋作接地極”且按平米計量,則紅色部分不用計量,若無此定額,一般按延米,紅色線所標注的基礎外邊的量則需計量。2.12是指基礎外留的圓鋼的規格,一般設計用于接地電阻達不到設計或規范要求時作人工接地體時的預留。3.16是指利用不小于16的主筋焊接的圓鋼或鋼筋的規格。
2021-05-28 14:37:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看