13693504926 2021-05-26 18:43:31 | 北京市 安裝預算計價軟件GCCP | 531查看 4回答
請教安裝費用正確使用問題
室外高樓豎向安裝排風管道在套用安裝費用時候有2項 1高層建筑增加費 2操作高度增加費應該套那個正確?
高層建筑增加費 與 操作高度增加費區別在哪里。
本人認為應該套 第2個操作高度增加費正確嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果符合條件都是應該套的
2021-05-26 18:46:19
-
1、操作高度增加費
2、高層建筑增加費是按新建整棟樓的整體圖紙內容考慮的
3、是正確的
2021-05-26 18:47:05
-
操作高度增加費指的是當前的樓層操作高度超過了專業規定的高度。
高層建筑增加費指的是整棟建筑的高度,超過了6層或者是20米。
如果你的工程是在室外,建筑物超過了6層或者是20米,那你可以取高層建筑增加費
但是你不能取相對于當前樓層的操作高度增加費
2021-05-26 18:50:47
-
室外不能計算高層建筑增加費;
風管安裝高度超過6米,可以計算操作高度增加費。過跨風管支架要單獨計算。