查無此人 2021-05-26 18:14:31 | 北京市 安裝機電預算 | 1466查看 2回答
求助大神,多葉常閉送風口為何如此標注?豎井風管尺寸以哪個為準?
謝謝大神!
如下圖,
多葉常閉送風口的尺寸為何這樣標:320x(2000+250)
豎井內風管尺寸是我風井內量出來的200*400mm還是看屋頂進入風井的尺寸500*1000mm?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
320x(2000+250),寬320,高2500,其中250是控制機構高度
首次提交 2021-05-26 18:17:33 最近修改2021-05-26 18:17:33 (修改過1次)
-
求助大神,多葉常閉送風口為何如此標注?豎井風管尺寸以哪個為準?
答:320為寬度
2000為風口尺寸
250為電動執行機構尺寸
2021-05-26 18:20:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看