-
wggfc0906 2009-02-17 15:36:25 | 陜西省 其他專業 | 698查看 10回答
鋼筋算量中標高的問題
我的工程中,梁的標高在屬性里面顯示都是一樣的,可是三維時卻不在一個標高層次上,為什么呀?大家快幫幫我問題補充:所有梁得頂底標高都是-4.35,墻的底標高是-8.25,層高是3.9米啊,現在就是只有一部分梁顯示在板之上,(我沒有單獨修改過他們的標高)還有一部分和墻柱等在同一標高層。
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我也遇到過 是軟件的顯示問題。量上沒影響。 想追求三維效果的話,你可以把顯示錯誤的梁刪除重新畫。
2009-02-18 10:40:46
-
從圖1上看來,只能說明你的梁頂標高是一樣的,但這個標高是不是層高?因為你的墻還在梁底下。
2009-02-17 15:43:10
-
這是在±0.00以下,看一下是不是底標高一致。 你把文件發給我看看,或者加我,我遠程看一下。
2009-02-17 15:44:39
-
你的梁是用基礎層中的梁和基礎梁建立的,你可以再看一下,梁和基礎梁的標高各截面高度是不是在同個標高上
2009-02-17 15:45:32
-
你再把顯示在板之上的梁的其他屬性打開看一下,我認為這部分的梁頂標高標示的數據是超出了本層的頂板標高的(數據單位為米),其它在板面的梁的頂標高應同板面標高,同時提醒你在工程設置中的工程信息欄:首層地面結構標高改為0后,你在看一下
2009-02-18 14:08:32
-
關鍵是將標高要弄清,地面以下標高是負的。你的標高不對,你想要的是梁底標高一致,而現在是梁頂標高一致,因梁高不同,所以梁頂標高不一樣,你重新輸入梁頂標高就可以。
2009-02-18 10:36:37
-
軟件是按樓層頂標高,要修改梁的標高.
2009-02-18 10:55:12
-
關鍵是的標高關系都不清晰,可用頂標高減去不同的梁高,即可達到想要的效果
2009-02-18 11:06:31
-
1.軟件是按樓層頂標高,要修改梁的標高. 2.地面以下標高是負的。你的標高不對,你想要的是梁底標高一致,而現在是梁頂標高一致,因梁高不同,所以梁頂標高不一樣,你重新輸入梁頂標高就可以。
2009-02-18 12:15:58
-
1,可能墻的標高不對檢查一下 2,可以按類型選擇梁,然后右擊打開所有梁的屬性修改其頂標高為樓面標高 (也就是全都斃了的效果)
2009-02-18 12:39:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看