gl41137600 2009-02-17 15:32:14 | 四川省 其他專業 | 544查看 5回答
這句話不明白
圖紙上說:墻體與后砌隔墻交接處,應沿墻高每400在水平灰縫內設置2a16的鋼筋,橫筋為a4@150. 想請教老師:磚混結構里面說的這個后砌隔墻指的是哪個部分的啊?還有就是這里說的“2a16的鋼筋,橫筋為a4@150”.是不是相當于鋼筋網啊?我很不清楚,希望能詳細指點一下??問題補充:看了老師的回答,我有點疑惑是怎么施工的,我想不通哪個鋼筋應該怎么放到已經做好的東西里面的,還望指教一下。還有就是要計算它的重量的話,拉筋的長度和分布筋的范圍應該怎么確定啊?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納往往先期砌筑的墻體與后期砌筑隔墻交接處墻體的整體強度不好,為了加強已砌墻體與后砌隔墻交接處墻體的整體強度,沿一定墻高在水平灰縫內設置的2a16(墻體拉筋),橫筋為a4@150(分布筋),屬于構造加筋,形狀如鋼筋網片.
2009-02-17 16:08:56
-
墻體與后砌隔墻交接處,在墻的水平灰縫內每隔400mm的位置順墻方向設置2a16的鋼筋,順墻方向橫筋為a4@150。就是組成鋼筋網。
2009-02-17 16:39:17
-
先砌的墻中預留2a16的,后砌墻時候伸入砌體中。長度根據設計或者規范就行
2009-02-17 17:28:58
-
比如水井,電纜井處的墻,是在水管和電纜都安裝好以后,才去砌,這就是后砌隔墻。為了保證接縫的強度采用你所說的方法進行加固處理。 是鋼筋網片。
2009-02-17 15:35:11
-
后砌隔墻要看具體的圖紙,那些是后砌隔墻就知道了,2a16的鋼筋是墻體拉結筋,a4@150是分布筋。
2009-02-17 15:37:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看