咚噠噠 2021-05-24 17:56:32 | 北京市 安裝預算 | 8126查看 2回答
預分支電纜 工程量如何計算
北京定額中解釋如圖,(1)預分支電纜現有主干線電纜為4x95+1x50長度是20米 ,分支電纜5x16 每根6米,共4根,請教如何套定額?(2)如果分支電纜5x16 每根15米,又該如何計取?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
預分支電纜 工程量如何計算
答:1、預分支電纜主電纜按照預分支電纜定額子目,沒有的執行電力電纜,主材按照預分支計算
2、分支電纜按照長度超過10米的按照電力電纜定額子目
3、分支電纜計算接線端子不計算電纜頭
2021-05-24 18:00:08
-
1、預制分支電纜敷設定額中,包括電纜吊具、每個長度≤10m分支電纜安裝;不包括分支電纜頭的制作安裝,應根據設計圖示數量與規格執行相應的電纜接頭定額;每個長度>10m分支電纜,應根據超出的數量與規格及敷設的環境執行相應的電纜敷設定額。(超出數量按相應定額執行,本案例單根超出5米)
2、預制分支電纜敷設長度按照敷設主電纜長度計算工程量。
3、本案例未說明單芯還是多芯,實際要關注;
2021-05-24 20:37:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看