- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
穹頂 2021-05-24 16:27:38 | 廣東省 安裝園林機電 | 2056查看 6回答
請問下,這個消防水泵接合器規格是DN150的嗎
1、請問下,這個消防水泵接合器規格是DN150的嗎
2、這個接合器已經包含了這些閥門,所以就不用另外套了,是嗎?
3、這個SQD是地上式,是嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看圖是DN100
2021-05-24 16:28:53
-
規格不一定是DN150,需要核實系統圖、說明書、設備表。
參考一下。
首次提交 2021-05-24 16:29:15 最近修改2021-05-24 16:29:15 (修改過2次)
-
設備表中應該有規格型號的
2021-05-24 16:30:18
-
1、不是DN150的,是100的
2、閥門需要 另套定額
3、地上式
2021-05-24 16:30:21
-
1、4個DN100的
2、閥門另計
3、地上式
2021-05-24 17:01:42
-
請問下,這個消防水泵接合器規格是DN150的嗎
答:這個是DN100的
2021-05-24 17:23:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看