小子 2021-05-19 20:18:02 | 遼寧省 土建 | 834查看 1回答
老師,最近做的工程在套定額的時候有這么幾條問題疑惑,特向您請教,謝謝老師
1、單排及雙排腳手架,是不是既可以用于砌筑施工用,又可以用于裝飾施工用。
2、老師,當我們執行綜合腳手架子目時,定額中有說明說不滿足要求時,可以另行套用單項腳手架子目。老師,請問,當超過3.6m,我們套用滿堂腳手架時,這個滿堂腳手架是否在包含了天棚及墻面裝飾的同時,也包含了混凝土構件超高后所需要使用的腳手架
3、垂直運輸子目:超過3.6m,應另計層高超高垂直運輸增加費,每超過1m,其超過部分按相應定額增加10%。這個超高的超過部分不也是按照建筑面積計算么,老師,那么超過的部分和不超過的部分建筑面積不都是相同的么,沒區別啊。然后我看軟件里可以修改實際層高,軟件可以自己計算。但軟件是這么算的,比如我輸入實際高度是4m,這樣應該是超過的部分乘1.1,但是軟件是把整個子目乘了1.1,老師,我是這么理解的,我理解是套兩個相同的定額,一個是表示3.6以下的,一個是表示超過部分的,然后超過部分再乘1.1換算。 不知道理解的正確不。。。
4、關于腳手架超高的判斷:例如(內墻砌筑,內墻裝飾,天棚裝飾等),應該不是按照層高去判斷的吧。是不是內外墻砌筑和裝飾。都是按照層高減去梁高判斷的是否超過3.6m。 天棚是層高減去板厚判斷的。是么老師。總感覺這樣特別麻煩,但是又想不通
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.是的
2.不包括,滿堂腳手架只是裝飾腳手架,砼的需要單獨再計算砼腳手架
3.你的理解不對,規定是增加的按沒有超高的量的10%計算,比如工程量為360,如果分開套時沒有超過的工程量是360,超過的應該是360×10%
4.是的
首次提交 2021-05-20 07:04:05 最近修改2021-05-20 07:04:05 (修改過1次)