-
16****@qq.com 2009-01-11 18:00:15 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 11回答
就是這么個板布置圖,1萬平米的雙層板..,板的分布
就是這么個板布置圖,1萬平米的雙層板..,板的分布鋼筋為22@150,我根據這個圖算出基礎板和頂板的鋼筋為3100T,我感覺有點問題,大家看看有沒有什么問題,還有另外就是柱子為800*800的.縱向鋼筋為31B28,套子為B14@100/200(7*7),框架梁為1400*2300,上部鋼筋為31B32,下部為22B32,G16B18,套子為B14@150/300(8),墻為B25@150,B22@150,我算出來為400多KG每平米,大家給點意見問題補充:基礎厚度為800,車庫高度為5.7
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不高,這樣的配筋就是天文數字,板的配筋用25的已經高的沒法再高了呀。要嫌高就找設計院,讓設計人降低配筋標準。
2009-01-11 18:04:50
-
不高,這樣的配筋就是天文數字 兄弟做完這個工程你就發(fā)達了,獎金也是天文數字
2009-01-11 18:17:02
-
我覺的有點高,不過檢查一下,工程設置和報表預覽里樓層構件類型經濟指標表里,分項查一下。
2009-01-11 18:21:01
-
1、從圖中的配筋情況看,支座處(2650mm~錨入墻體范圍)鋼筋為25@75,除此之外基本上為25@150,并且為雙層雙向共4層鋼筋,估算基本上每平方米就有150Kg~200Kg鋼筋,再加上底板(按頂板計)和梁和箍筋等可能應該與你計算數量差不多, 2、我只看到你的截圖及很小范圍的資料,還是提醒你應對設計圖紙進行全面察看及理解,因為從截圖看設計圖紙的標注等不很標準。
2009-01-11 18:56:09
-
從你的截圖上看鋼筋含量應該沒什么問題,設計的鋼筋含量高你抽出的量要是少了反而不對,不過按照圖紙仔細認真的重新核對一下還是很有必要的,關鍵是要對自己有信心,你自己都在懷疑怎么讓別人信服你是正確的啊。
2009-01-11 19:11:18
-
這個工程恐怕就是天文數字了吧!樓主可以大賺一把了!
2009-01-11 19:25:06
-
按圖畫,對照圖紙沒有錯就行。
2009-01-11 19:32:34
-
這個問題最好向廣聯(lián)達公司請教一下,看他們是什么意見
2009-01-11 20:07:36
-
我的感覺是很高,但你給的局部的配筋,我無法復合。建議你再復合一下。
2009-01-11 20:24:47
-
按照你提供的數據看來,工程量肯定很高,但是400KG的平米含量確實很高,我做過一個工程是100KG/平米
2009-01-11 21:00:32
-
答:只要按照圖紙正確計算,北京地區(qū)的鋼筋含量就是高,但400kg過高,你可能哪個地方出現了錯誤造成的
2009-01-11 21:38:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看