-
16****@qq.com 2009-01-11 15:31:34 | 北京市 其他專業 | 729查看 6回答
板的鋼筋配置圖,高手幫我看看E
這個圖紙為地下車庫板的刨面配置圖,上層為車庫頂板..下層為基礎板,旁邊為剪力墻,該板分部鋼筋為22@150,板的下層配筋25@150+25@150是什么意思,還有它的布置范圍是1200還是2650?希望高手解答一下,先謝謝了問題補充:還有就是這種配筋出現在頂板的上部鋼筋,基礎的下部鋼筋,也就是說頂板的下部和基礎的上部沒有這種配筋
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請看圖片,這就是+號后邊的鋼筋起、止點。 就是說正常的是25@150,在這個部位另加25@150的鋼筋,此部位就成了25@75了。 請看平面就是這種樣子
2009-01-11 15:49:29
-
從圖上來看布置范圍應該是2650,25@150+25@150應該是圖紙標識錯誤了,前后不可能是一樣的,可能是板的配筋隔一布一的配筋方式,聯系設計問一下吧
2009-01-11 15:38:03
-
把基礎圖完整的發一份到我郵箱里 幫你仔細看一下 lutongji@vip.qq.com
2009-01-11 15:59:52
-
1、該板分部鋼筋為22@150,板的下層配筋25@150+25@150是什么意思:這是設計人員把鋼筋的級別寫掉了,假若是Ⅰ級鋼筋的話,應該標注成Φ22@150,板的下層配筋Φ25@150+Φ25@150;所以你需要咨詢設計人員; 2、長度1200是表示梁的牛腿部分及①號箍筋布置的范圍,長度2650是表示右支座負筋(25@150+25@150)布置的范圍(此范圍因有兩個不同編號的鋼筋交錯放置,其實際就是Φ25@75)。 3、設計者未對鋼筋進行編號和表述不標準等存在設計不全問題,所以有些也只是估計應該是如何的;總之,如果要弄得很明白確有必要需要咨詢設計人員。
2009-01-11 16:01:47
-
這里的φ25@150+φ25@150的意思是:后面的φ25@150是在柱和墻(支座)處增加φ25@150(即支座處增加負彎距筋),僅限于頂板的上部和基礎的下部鋼筋,其長度圖紙上應該有標注,截圖上只能見到一點,如圖示:
2009-01-11 16:05:05
-
1、從你的圖上可以看出車庫頂板和筏板都是沒有梁的,設計是按無梁樓蓋來設計的。 2、頂板上部和筏板底部的B25@150+B25@150“+”前面的25@150是板的通長配筋,“+”后面的25@150是板在支座處的負筋,就是通長的25@150滿足不了支座處的負彎矩要求而增強的負彎矩鋼筋,即在支座的負彎矩范圍內實際配筋為25@75,配筋范圍為2650mm。 3、為什么只有頂板頂部和筏板底部才有這種配筋?因為頂板的負彎矩在板頂支座處最大,而筏板和基礎梁的受力方式是一樣的,都是受反力作用的構件,即筏板的負彎矩在支座處板底最大,所以頂板的加強負筋布置在了上部,筏板的加強負筋布置在了板下部。
2009-01-11 16:22:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看