丫丫 2021-05-18 18:20:46 | 云南省 安裝 | 1683查看 4回答
氣體滅火系統中貯存裝置的容量指的是單瓶容量還是什么
有管網氣體滅火系統,供不同的樓層和房間滅火,有8個驅動瓶,40個貯存氣瓶(單瓶容量90L),請教下:
1、貯存裝置的工程量怎么計算?(按單個貯存氣瓶?貯存氣瓶+驅動瓶?驅動瓶?)
2、套用定額時定額最大容量270L,如何確定選用定額?(定額是按什么容量分列的?)
3、選擇閥是否可以單獨套用定額?
謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按單瓶計算工程量
2021-05-18 18:27:20
-
氣體滅火系統中貯存裝置的容量指的是單瓶容量還是什么
答:單瓶的容量
2021-05-18 18:57:49
-
答:按90L的單瓶容量。不能加驅動瓶容量。成套購買價格包含都是廠家安裝調試。
2021-05-18 21:15:44
-
一、按單瓶容量90L選擇子目(03070219);工程量(8+20)套。
二、選擇閥需要單獨計算。