端柱與框架柱截面配筋都相同,鋼筋量相同嗎?為什莫?
端柱與框架柱截面配筋都相同,鋼筋量相同嗎?為什莫?問題補充:如果圖紙在建立剪力強端部 標注為框柱,另份圖紙 在建立剪力強端部 標注為端柱,這兩份圖紙 到底是分別按照框柱、端柱計算,還是都按框柱計算?都按端柱計算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不一樣,因為錨固不同
2009-01-06 21:58:18
-
端柱與框架柱截面配筋都相同,鋼筋量是不相同的,因為框架柱屬于框架的節點設置。端柱屬于剪力墻里的構件錨固都不一樣的
2009-01-06 16:53:08
-
錨固的方式不一樣,鋼筋肯定不一樣啊
2009-01-06 17:11:43
-
端柱與框架柱截面配筋都相同,鋼筋量不一定是相同的,區別可能在于下面幾個方面: 1、豎向搭接長度及搭接錯開位置不同; 2、與梁交接部位因梁高不同可能導致箍筋數量不一樣; 3、中間節點、變截面節點及頂部節點錨固長度不同; 4、抗震等級不一定一樣,導致錨固長度值可能不同。
2009-01-06 17:13:50
-
如果圖紙在建立剪力強端部 標注為框柱,另份圖紙 在建立剪力強端部 標注為端柱,這兩份圖紙 到底是分別按照框柱、端柱計算,還是都按框柱計算?都按端柱計算? 回答;鋼筋量是不一樣的,因為他們的錨固長度不同
2009-01-06 19:19:44