安裝造價新手 2021-05-09 09:59:45 | 重慶市 安裝預算安裝算量GQI | 724查看 2回答
電纜頭和電纜交接處問題?
這個從樓梯間原氣體滅火盤引出的是氣體滅火控制電纜,1.請問一下,紫色交接處要用接線盒或者什么中間頭嗎?2.麻煩再問下,這個電纜算電纜頭的話算幾個呢,從氣體滅火盤出來算一個電纜頭,接了2個壓力開關P,是再算2個電纜頭嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2根電纜(分別到兩個P),計算4個電纜頭。(規范規定,中途不能做接頭)
首次提交 2021-05-09 13:21:19 最近修改2021-05-09 13:21:20 (修改過2次)
-
紫色這個位置要用接線盒或者三通,但是如果是16平方以下的電纜,這個位置應該用有端子接線而不是電纜頭吧
2021-05-09 10:09:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看