wh860918 2009-01-06 11:42:35 | 江蘇省 其他專業 | 3954查看 9回答
室內外高差150,地面做法450,請問回填土怎么計算。<
基槽、坑回填土體積=挖土體積-設計室外地坪以下埋設的體積。 室內回填土體積按主墻間凈面積乘填土厚度計算,不扣除附垛及附墻煙囪等體積。 室內外高差150mm,室內地面做法450mm,請問回填土怎么計算。 謝謝!問題補充:不計算室內回填土,計算室內挖土方。 那么基坑回填怎么計算呢 基坑回填至室外地面后再算室內挖土方嗎?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納室內回填土體積按主墻間凈面積乘填土厚度計算,不扣除附垛及附墻煙囪等體積。 室內外高差150mm,室內地面做法450mm,請問回填土怎么計算。 此處室內回填土體積不計算,應計算室內挖土方,挖土體積=室內凈面積*(0.45-0.15)
2009-01-06 13:36:17
-
不記時內地回填土。
2009-01-06 15:02:16
-
室內回填應算至-0.45m
2009-01-06 11:46:52
-
室內外高差150mm,室內地面做法450mm,不能計算室內回填土了,相反,要計算一部分挖土方.
2009-01-06 11:57:20
-
不計算室內回填土,還應計算室內挖土方。
2009-01-06 19:44:52
-
按實際回填高度計算。若圖紙標注與實際一致的話,室內回填算至室外地坪。
2009-01-06 11:59:00
-
回填土在表格中去做,有相關的代碼, 不過注意的,在工程信息里,那個室外地坪相對標高你要輸成-0.45,那樣軟件會正確計算回填土的.
2009-01-06 11:59:23
-
你數據輸入真確就好了
2009-01-06 12:19:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看