查無此人 2021-05-08 10:26:15 | 北京市 安裝機電預算施工 | 1915查看 3回答
求教安裝大神!北京地區電纜套定額的問題。
謝謝大神解答!我的問題如下
電纜敷設是按單芯截面最大的套用定額嗎?比如YJY22—4×240+120,那套的是電纜截面240mm2以內嗎?
定額章說明寫的是:電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)編制的,五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,單芯電力電纜敷設按同等截面電纜定額乘以系數0.67。 那么四芯電纜是否需要乘以系數?乘多少?
電纜拆除沒有相應的定額,應該如何組價呢?
感謝您的答疑解惑!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是按電纜單根最大面積以內套取,4芯不用乘系數,拆除有保護拆除系數乘0.5和破壞性拆除乘0.25,
2021-05-08 10:31:22
-
電纜按電纜截面積套定額,套三芯電纜,換算成五芯的
拆除定額可以按安裝定額的50%計算
2021-05-08 10:29:16
-
電纜敷設是按單芯截面最大的套用定額嗎?比如YJY22—4×240+120,那套的是電纜截面240mm2以內嗎?是的
定額章說明寫的是:電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)編制的,五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,單芯電力電纜敷設按同等截面電纜定額乘以系數0.67。 那么四芯電纜是否需要乘以系數?乘多少?軟件中有工具框,點擊要調整的就行
電纜拆除沒有相應的定額,應該如何組價呢?一般按安裝的50%
2021-05-08 10:31:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看